Colosseo
|
|
« Trả lời #1 vào lúc: 02:15:20 pm Ngày 24 Tháng Ba, 2010 » |
|
Khi các tải mắc đối xứng thì dòng qua dây trung tính bằng 0. Việc có hay không có dây trung tính không ảnh hưởng đến mạch điện.
Khi mạch không đối xứng và dây trung tính bị đứt:
Do mạch không đối xứng, nếu có dây trung tính, dòng qua dây trung tính sẽ khác 0. Giả sử vì lý do gì đó dây trung tính bị mất đi, lúc này dòng điện trong các dây pha phải có sự phân bố lại.
Việc tính toán các dòng điện trong trường hợp này cũng chỉ dựa vào các định luật cơ bản trong lý thuyết mạch điện : Định luật Kirchhoff cho hiệu điện thế của một mạch vòng và cho cường độ dòng điện tại một nút.
Để dễ lý luận, gọi A, B, C là 3 điểm trên 3 dây pha, N là điểm trung tính. Ta sẽ có các mối quan hệ sau:
Cho dòng điện : [tex]i_{A} + i_{B} + i_{C} = i_{N} = 0[/tex].
Cho các hiệu điện thế : [tex]u_{AN} - u_{BN} = i_{A}*Z_{A} - i_{B}*Z_{B}[/tex]
[tex]u_{BN} - u_{CN} = i_{B}*Z_{B} - i_{C}*Z_{C}[/tex]
Trong đó Z_{A,B,C} là trở kháng tổng cộng trên các dây pha A, B, C.
Các điện áp [tex]u_{AN}, u_{BN}, u_{CN}[/tex] là các điện áp giữa các dây pha và điểm trung tính. Các điện áp này được xác định bởi nguồn phát điện 3 chiều.
Theo đó, 3 phương trình trên là hệ 3 phương trình với 3 biến số [tex]i_{A}, i_{B}, i_{C}[/tex]. Giải hệ này ta sẽ có được các dòng điện.
|