Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6691 Tiêu đề: Một bài toán về máy phát điện xoay chiều ba pha! Gửi bởi: tomboy.babylucky trong 08:19:59 pm Ngày 08 Tháng Hai, 2012 Hai chiếc bàn là 220V-1100W được mắc vào 2 pha của lưới điện 3 pha 4 dây có điện áp pha là 220V. Nồi cơm điện 220V-550W được mắc vào pha thứ 3 của đường điện này. Tính cường độ dòng điện chạy trong dây trung hòa?
EM XIN CẢM ƠN NHÌU :D :D :D :D :D Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về máy phát điện xoay chiều ba pha! Gửi bởi: Quang Dương trong 10:14:12 pm Ngày 08 Tháng Hai, 2012 Hai chiếc bàn là 220V-1100W được mắc vào 2 pha của lưới điện 3 pha 4 dây có điện áp pha là 220V. Nồi cơm điện 220V-550W được mắc vào pha thứ 3 của đường điện này. Tính cường độ dòng điện chạy trong dây trung hòa? EM XIN CẢM ƠN NHÌU :D :D :D :D :D Cách làm như sau : + Cường độ hiệu dụng trong các pha có bàn là : [tex]I_{1} = I_{2} = \frac{1100}{220} = 5A[/tex] + Cường độ hiệu dụng trong pha có nồi cơm điện : [tex]I_{3} = \frac{550}{220} = 2,5A[/tex] + Cường độ tức thời trong mỗi pha cùng pha với điện áp tương ứng . Vẽ giản đồ vecto ta có : [tex]\vec{I_{12}} = \vec{I_{1}} + \vec{I_{2}}[/tex] có độ lớn bằng I 1 và ngược pha với I 3. Do đó : [tex]\vec{I_{123}} = \vec{I_{1}} + \vec{I_{2}} + \vec{I_{3}}[/tex] có giá trị hiệu dụng bằng I 1 - I 3 = 2,5A. Đó cũng là giá trị hiệu dụng của dòng điện trong dây trung hòa |