Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4642 Tiêu đề: Mạch xoay chiều ba pha mắc tam giác Gửi bởi: [V-L]GaVui trong 02:06:50 pm Ngày 28 Tháng Ba, 2011 Trước hết em muốn là vấn đề này đã từng được nêu ra nhưng còn nhiều nghi vấn nên muốn hỏi lại:
Trong mạch ba pha tam giác đối xứng, nếu 1 trong ba dây pha bị đứt thì dòng điện dây và pha có biến đổi không. Và thay đổi như thế nào ??? Mong mọi người cho em ý kiến đúng và rõ ràng chút nha !! Tiêu đề: Trả lời: Mạch xoay chiều ba pha mắc tam giác Gửi bởi: giaovienvatly trong 12:09:39 am Ngày 14 Tháng Tư, 2011 Có thể giải thích thế này:
- Ở máy phát điện, 3 cuộn dây vẫn có 3 sđđ cảm ứng lệch pha nhau 2pi/3. - Do một dây pha đứt nên: a/ Nếu tải mắc sao thì tải nối với dây đứt không có dòng chạy qua. Hai tải còn lại, dòng điện vẫn qua như thường. b/Nếu tải mắc tam giác thì tải trở thành mắc song song vào điện áp giữa hai dây pha làm cho dòng điện dây tăng lên. |